Здравствуйте!
Поскажите (а лучше схемку) как релизовать такую задачу:
- механизм управляется с кнопочного поста
- управление двигателем по схеме "прямой пуск"
- питание контактора двигателя 220 VAC
- питание кнопок 24 VDC
Shturman1
Цитата
- питание кнопок 24 VDC

Замените кнопки на 220 В АС
technik43
Установить реле с катушкой 24VDC,контакты которого будут коммутировать 220V на катушку контактора.
Shturman1
Цитата
Установить реле с катушкой 24VDC,контакты которого будут коммутировать 220V на катушку контактора.

Для этого эти 24VDC надо где-то еще взять. Посему при таком решении вопроса нужно будет дополнительный блок питания постоянного тока.
Джоуль
А для чего промежуточное звено?
technik43
Цитата(Shturman1 @ 21.11.2012, 12:43) *
нужно будет дополнительный блок питания постоянного тока.

У ТС черным по русскому написано-питание кнопок 24VDC.Значит,блок питания подразумевается.
service
как сделать с доп реле я знаю. а как сделать без доп реле? кнопки должны от 24В питаться. 24 В - от блока питания в ШУ
Shturman1
Цитата
как сделать с доп реле я знаю. а как сделать без доп реле? кнопки должны от 24В питаться. 24 В - от блока питания в ШУ

Ну тогда без доп реле не получиться.
Roman D
Цитата(Shturman1 @ 21.11.2012, 11:03) *
Замените кнопки на 220 В АС

Применение безопасного напряжения 24 В на кнопках оправдано. Откуда условие 220 на контактор? Дешевле?
service
подразумевается что стандартный контактор имеет напряжение катушки 220. а как этой самой кнопкой на 24 этот самый контактор включить без доп реле?
Roman D
Цитата(service @ 21.11.2012, 14:52) *
подразумевается что стандартный контактор имеет напряжение катушки 220.

Стандартный контактор имеет катушку из стандартного типоряда напряжений. А уж если в ТЗ написали контактор на 220, то придётся следовать... и ставить промежуточные реле. Что заведомо снижает надёжность. Свои мозги другим не вложишь.
Rezo
.
Цитата(service)
.....а как этой самой кнопкой на 24 этот самый контактор включить без доп реле?
Вы издеваетесь или шутки у Вас такие?
Ещё спросите как это запустить без кнопки вообще!
В любом случае в Вашем случае должен буть промежуточный управляющий буфер (реле, трансформатор, отптотиристор и прочее.... прочеее....).
service
Цитата(Roman D @ 21.11.2012, 15:02) *
Стандартный контактор имеет катушку из стандартного типоряда напряжений. А уж если в ТЗ написали контактор на 220, то придётся следовать... и ставить промежуточные реле. Что заведомо снижает надёжность. Свои мозги другим не вложишь.

то есть если в ТЗ исправить, то можно катушку на 24 и никаких тебе реле?
moshkarow
Цитата(Rezo @ 21.11.2012, 16:04) *
. Вы издеваетесь или шутки у Вас такие?
Ещё спросите как это запустить без кнопки вообще!
В любом случае в Вашем случае должен буть промежуточный управляющий буфер (реле, трансформатор, отптотиристор и прочее.... прочеее....).

Смотрите каталоги Шнайдера, АВВ , моеллера
Roman D
Цитата(service @ 21.11.2012, 15:26) *
то есть если в ТЗ исправить, то можно катушку на 24 и никаких тебе реле?

Так точно. Чисто по букварю! В смысле - типовая схема.
uvk2
Когда-то очень давно попадались мне реверсивные пускатели для управления трехфазными исполнительными механизмами. Так вот они могли работать как от 24 DC, так и от 220 AC. Может ТС стоит попробовать кинуть на свой 24, а вдруг?
belok5
простите за глупый вопрос - а почему к кнопке нельзя 220 подать? она какая-то особенная?
service
подать на кнопку 220 можна. но для безопасности лучше 24.
belok5
вы все равно как-то для своей схемы хотите получить 24 в. поставьте просто разделительный трансформатор 220/220 и вот вам безопасность